Page 1 sur 1

déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 30 juin 2022 10:54
par wembley81
Bonjour,
Nouveau sur le forum, je cherche des solutions pour un souci que ni moi ni mon paysagiste ne comprenons.
Mon système d'arrosage est neuf, installé en début juin, un système 2 voies géré par un programmateur SOLEM wifi et bluetooth (LRIP) aidé par la passerelle LRMB10 pour une meilleure connexion.
Tout a fonctionné pendant 5 jours... programme lancé à 23h pour 7 min par voie dès le 1er juin.
Le 6 juin, le programme s'est déclenché normalement, voie 1 ok, puis voie 2, mais elle ne s'est plus arrêtée.
Arrêt impossible via le programmateur, impossible via l'arrêt manuelle de l'électrovanne qui refusait de se fermer.
Obligé de couper à la vanne d'arrêt en amont. Heureusement que je sortais le chien une dernière fois.
Le paysagiste est venu dès le lendemain matin pour changer l'électrovanne et tout a re-fonctionné... jusqu'au 28 juin.
Vu la météo, le programmateur était en OFF permanent depuis 4 jours.
Je partais travailler à 4h30 et l'arrosage tournait sur la voie 2.
Depuis combien de temps, je n'en sais rien ! Vu la conso de flotte remonté par veolia aujourd'hui même, je dirai moins de 2h.
Même opération en urgence à la première heure, et investigation plus poussée de la part de mon paysagiste.
Nettoyage des parties et remise en fonction. Programmateur toujours en OFF permanent.
Cette nuit, du 29 au 30 juin, rebelote ! Réveil de la famille à 7h et on constate que l'arrosage tourne encore sur la voie 2. Il pleut, impossible de vérifier si la 1 a tourné. je saurai dans 2 jours combien de litres sont partis et donc calculer l'heure de déclenchement approximative.
Arrivée dès 8h, mon paysagiste a tout retiré, il ne comprend pas comment une électrovanne (propre, nettoyée) peut se déclencher sans action commandée.
Je lui ai suggéré de jeter un œil aux solénoïdes (j'ai vu qqchose là-dessus sur ce forum).

Cela peut-il venir du programmateur SOLEM et de sa fonction wifi ? (je n'ai pas de courant à l'arrivée)
Trop de pression en sortie du général ?
Il monte cette marque d'électrovannes depuis 15 ans et n'a jamais rencontré ce souci.
Lui fonctionne avec un boitier à pile programmable via écran digital, mais aucune possibilité de gérer à distance.
Voilà mon souci les amis !
:emo: :emo:
Qu'en pensez-vous ?

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 30 juin 2022 13:09
par leroidugazon
que dirais aucun soucis sur les électrovannes et solénoïde.
Je ferais une vérification du coté du programmateur Solem avec la fonction wifi.
Le réseau Wifi est peut être moyen ce qui pourrait déclencher l'arrosage aléatoirement.
Il faudra voir pour renforcer le signal wifi capté

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 01 juil. 2022 10:13
par wembley81
Mais le programmateur est sur OFF permanent. même s'il perd le signal, ce dont je doute, car le signal est fort, je ne comprend pas comment cela pourrait déclencher l'arrosage, et surtout pourquoi on ne pourrait pas l'arrêter ! ni par l'appli, ni par Bluetooth à proximité immédiate, ni par l'électrovanne elle-même.

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 02 juil. 2022 08:32
par leroidugazon
cela est bizarre car on peut fermer par l'électrovanne (solenoide) l'arrosage.
La solenoide correspond bien pour ton électrovanne et programmateur : 12 vac ou 24 vac
On ne sait jamais, mais j'ai déjà vue, vérifie si l'installation n'est pas monté à l'envers : regarde le sens des flèches sur l'électrovanne

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 08 juil. 2022 20:19
par wembley81
La solénoïde est toujours fermée. C'est le programmateur qui ouvre l'électrovanne.
je ne sais pas ce que c'est 12 vac et 24 vac.
Je ferme la solénoïde en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le système a été remonté hier matin.
Je laisse le programmateur en OFF permanent pour tester à partir de lundi (absent pour le WE, je préfère pour l'instant laisser la vanne de sécu fermée)

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 09 juil. 2022 08:15
par leroidugazon
je ne sais pas ce que c'est 12 vac et 24 vac.
il faut vérifier sur le programmateur et solenoide normalement c'est indiqué
12 ou 24 vac signifie Volt (courant alternatif),
ton programmateur est sur pile de 9 volt ou sur le secteur ?

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 11 juil. 2022 10:13
par wembley81
Mon programmateur est sur pile 9 v, couplé à une antenne wifi pour amplifier le signal.
Je pense que je vais arrêter avec cette marque SOLEM, car ça me l'a encore refait.
On est parti en WE et on a fermé la vanne par sécurité.
dimanche soir, on l'a rouverte, et le programme s'est déclenché normalement à 23h, voie 1 puis voie 2.
Seulement après le cycle, la voie 1 s'est remise en route, et impossible de l'arrêter comme les fois d'avant avec la voie 2.
Ce n'est pas possible autrement, il ne peut s'agir que de ce programmateur.
Je vais essayer de mettre un simple programmateur à pile sans accès à distance, tant pis.

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 12 juil. 2022 09:32
par leroidugazon
sinon voir avec Rain Bird

Re: déclenchement intempestif et arrêt impossible de l'arrosage

Message posté… : 25 avr. 2023 15:51
par Petrus
Bonjour wembley81,
j'ai un module SOLEM également (version bluetooth), et les mêmes démarrages aléatoires.
Avez-vous trouvé l'origine ?